Hello la communauté
En étant dans ma salle de bains et voyant la flamme sous le boiler je me posais une question:
Dans ma salle de bains le bruleur du boiler se met en marche quand l'eau qui s'y trouve n'est plus à 65C => 65C = température de brassage...
Il y a-t-il des chauffagistes ou personnes qui serait me dire si il est possible d'adapter ce système sur un bruleur pour mettre sous un tank à lait ou cuve catering (pour pico et micros).
Le tout connecté à un pid ou thermostat.
température pas à 66C, bruleur s'allume, 66C atteint bruleur s’éteint, perte de temp. bruleur s'allume etc etc.
si quelqu'un à une idée
alex
Chauffage ⇒ bruleur connecté à un pid ou même principe
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
-
alexbrab
- Ch'ti nouveau
- Messages : 84
- Inscrit depuis : 16 ans 2 mois
- Brasseur : Amateur
- A été remercié : 1 fois
-
Dam14
- Arpette

- Messages : 278
- Inscrit depuis : 15 ans 4 mois
- Mon équipement : Sterilisateur 30l modifié avec régulateur éléctronique
cuves fermentation et filtration plastique broubrou
refroidisseur immergé inox
moulin corona... - Brasseur : Amateur
- A été remercié : 3 fois
Re: bruleur connecté à un pid ou même principe
Hello
oui il n'y a aucun problème pour réaliser ce que tu décris, il te faut un boitier de chaudière gaz qui gére l'ouverture d'une éléctrovanne d'arrivée de gaz, un allumage par éléctrodes hautes tension, une sonde d'ionisation qui détecte la flamme, et tu relie ce boitier à ton thermostat de régulation pid ou autre.
N'hésite pas si tu as besoin de plus amples renseignements
oui il n'y a aucun problème pour réaliser ce que tu décris, il te faut un boitier de chaudière gaz qui gére l'ouverture d'une éléctrovanne d'arrivée de gaz, un allumage par éléctrodes hautes tension, une sonde d'ionisation qui détecte la flamme, et tu relie ce boitier à ton thermostat de régulation pid ou autre.
N'hésite pas si tu as besoin de plus amples renseignements
-
alexbrab
- Ch'ti nouveau
- Messages : 84
- Inscrit depuis : 16 ans 2 mois
- Brasseur : Amateur
- A été remercié : 1 fois
Re: bruleur connecté à un pid ou même principe
merci pour l'info,
et si quelqu'un avait une idée de comment brancher tt ces bidules
et surtout le coût...
et si quelqu'un avait une idée de comment brancher tt ces bidules
et surtout le coût...
-
estelle
- Assistant

- Messages : 887
- Inscrit depuis : 17 ans 11 mois
- Mon équipement : Pico 50L
Embouteilleuse en construction
Micro-malterie en construction - Brasseur : Amateur
- Localisation : Haute-Savoie
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: bruleur connecté à un pid ou même principe
Regarde par là
La pico de Syrinx: 90 litres de bière sur rack et automate
La pico de Syrinx: 90 litres de bière sur rack et automate
-
particules
- Brasseur

- Messages : 1683
- Inscrit depuis : 20 ans 5 mois
- Brasseur : Amateur
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 123 fois
Re: bruleur connecté à un pid ou même principe
Ici : http://www.schwartenbecks.de/technik/brenner.html
Ou le document ci-dessous traduction Google (pas parfaite).
Ou le document ci-dessous traduction Google (pas parfaite).
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
alexbrab
- Ch'ti nouveau
- Messages : 84
- Inscrit depuis : 16 ans 2 mois
- Brasseur : Amateur
- A été remercié : 1 fois
Re: bruleur connecté à un pid ou même principe
Mon dieu, ça à l'aire tellement compliqué, pour la pico de syrinx je n'avais jamais vu autant de fils...
Pour le plan de l'allemand c'est pas beaucoup mieux (au vu de ma connaissance presque nulle en chauffage), mais je ne vois pas e contrôle de température dans son plan.
Sinon en général il faut compter combien, si ce n'est pas trop cher j'achèterai bien les pièces et demander à un chauffagiste (ou électricien je ne sais pas très bien lequel fait ce genre de truc vu que l'élec est aussi de mise?) de monter le tout...
Pour le plan de l'allemand c'est pas beaucoup mieux (au vu de ma connaissance presque nulle en chauffage), mais je ne vois pas e contrôle de température dans son plan.
Sinon en général il faut compter combien, si ce n'est pas trop cher j'achèterai bien les pièces et demander à un chauffagiste (ou électricien je ne sais pas très bien lequel fait ce genre de truc vu que l'élec est aussi de mise?) de monter le tout...
-
particules
- Brasseur

- Messages : 1683
- Inscrit depuis : 20 ans 5 mois
- Brasseur : Amateur
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 123 fois
Re: bruleur connecté à un pid ou même principe
Il y a un système plus simple, une veilleuse genre chauffe-eau avec thermocouple de sécurité, une électrovanne gaz commandée par PID.
Il faut que je retrouve la description exacte.
Il faut que je retrouve la description exacte.
-
fram
- Maître Brasseur

- Messages : 2252
- Inscrit depuis : 19 ans 9 mois
- Je suis tuteur : oui
- Mon équipement : ...
Nouvelle pico, nouveaux challenges! - Brasseur : Amateur
- Localisation : Chièvres
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: bruleur connecté à un pid ou même principe
Une petite remarque concernant le montage... J'aurais placer le coffret électrique à un autre endroit que sous la cuve!particules a écrit :Ici : http://www.schwartenbecks.de/technik/brenner.html
Putain ce qu'on se f'rait chier si on était des pingouins!
-
syrinx
- Ch'ti nouveau
- Messages : 150
- Inscrit depuis : 21 ans 6 mois
- Brasseur : Amateur
- A été remercié : 1 fois
Re: bruleur connecté à un pid ou même principe
Suis bien le schéma ici, c'est simple: http://www.schwartenbecks.de/bilder/bre ... hema_k.jpg
Il te faut le boitier (50 EUR de mémoire sur Ebay). Des électrodes: n'importe laquelle fera l'affaire. Un transfo d'allumage. Et l’électrovanne (120 EUR aux USA).
Mon install est compliqué car tout est en double: brassage + ébullition.
A+
Il te faut le boitier (50 EUR de mémoire sur Ebay). Des électrodes: n'importe laquelle fera l'affaire. Un transfo d'allumage. Et l’électrovanne (120 EUR aux USA).
Mon install est compliqué car tout est en double: brassage + ébullition.
A+