ChauffageLe régulateur PID pour les nuls

Réchauds, bougies, résistances, induction, nucléaire...
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
Avatar de l’utilisateur
Roi96
Ch'ti nouveau
Messages : 38
Inscrit depuis : 18 ans 1 mois
Mon équipement : Pico en remontage
Cuve d'eau chaude: fût 50litres élec
Empatages: fût 50l
Ebulition: fût 50l élec
Refroidisseur contre courant maison
3Fermenteurs cylindro-conique en inox 30litres
Brasseur : Amateur
Localisation : acton vale,Québec
1 recettes partagées
A remercié : 1 fois

Le régulateur PID pour les nuls

Message par Roi96 »

Je me demande si un brasseur a un plan De boite de contrôle
Pour pid et quoi acheté chez http://auberins.com/
et de savoir les différent entre les modèle de PID

paix et bonne brasse :book:
Avatar de l’utilisateur
SiLiZiUMM
Apprenti
Apprenti
Messages : 568
Inscrit depuis : 18 ans 6 mois
Mon équipement : - Moulin à malt Monster Mill MM-3
- Cuve inox 30L Eurotanks
- Cuves fermentation: 12L et 23L en verre
- Refroidisseur immersion cuivre
- Plants de houblons: Cascade, Mt. Hood, (Nugget), Willamette
- Contrôleur de température de fermentation Love TS-13011
- Filtre à eau au charbon actif
Brasseur : Amateur
Localisation : Québec, Québec
A remercié : 2 fois
A été remercié : 24 fois

Re: Le régulateur PID pour les nuls

Message par SiLiZiUMM »

Réponse rapide concernant les sorties (outputs) des PID:
  • SSR (Solid-state relay): le signal de sortie du PID est une tension DC qui vise à contrôler un SSR externe (non inclus). Ça permet de contrôler n'importe quoi, tant que ton SSR est assez puissant (l'avantage c'est que ça se change au besoin).
  • Relay: Il y a un relais mécanique directement intégré dans le boîtier (10A @ 120VAC). Tant que tu ne dépasses pas les limites du relais, aucun problème.
À mon avis, si j'avais un PID à acheter j'irais avec SSR output pour différentes raisons, mais un relais marche bien aussi.


Ensuite, que je sache la dimension (1/32, 1/16 ou 1/4 DIN) n'a pas vraiment à voir avec les fonctionnalités du PID, c'est plutôt des boîtiers standards. Si tu devais en remplacer un dans une machine industrielle tu devrais avoir la bonne taille, mais sinon..

Autrement, il faut comparer au niveau fonctionnalités dans les descriptions, mais ils semblent se ressembler généralement bien.
Avatar de l’utilisateur
SiLiZiUMM
Apprenti
Apprenti
Messages : 568
Inscrit depuis : 18 ans 6 mois
Mon équipement : - Moulin à malt Monster Mill MM-3
- Cuve inox 30L Eurotanks
- Cuves fermentation: 12L et 23L en verre
- Refroidisseur immersion cuivre
- Plants de houblons: Cascade, Mt. Hood, (Nugget), Willamette
- Contrôleur de température de fermentation Love TS-13011
- Filtre à eau au charbon actif
Brasseur : Amateur
Localisation : Québec, Québec
A remercié : 2 fois
A été remercié : 24 fois

Re: Le régulateur PID pour les nuls

Message par SiLiZiUMM »

Pour info, un SSR ou un relais agit comme un interrupteur classique au mur de la pièce. Il commande l'activation ou non d'un circuit.

Le relais est une pièce mécanique commandée par un 2e circuit externe. Quand le deuxième circuit est activé (quand le PID envoie la commande), une tension circule dans une partie du relais à travers une inductance. Cela crée un champ magnétique et commande la fermeture du 2e circuit. Comme c'est magnétique, les 2 circuits ne se touchent pas et donc le relais permet de commander l'activation ou non d'une très grande charge de courant avec une petite tension de commande. Classiquement, on a une commande sur 12V pour activer une charge 120V par exemple. Photos: http://fr.wikipedia.org/wiki/Relais_%C3 ... %A9canique

Le SSR est exactement comme un relais, mais est en fait une pièce d'électronique plus évoluée: fini la partie mécanique. Pour le reste (à part évidemment le principe physique de fonctionnement) c'est un peu la même chose (commande on/off d'un autre circuit à partir d'un premier). Photos: http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_state_relay (pas d'article en français désolé)
Avatar de l’utilisateur
brewdusud
Arpette
Arpette
Messages : 381
Inscrit depuis : 22 ans 1 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : montastruc la conseillère
A été remercié : 1 fois

Re: Le régulateur PID pour les nuls

Message par brewdusud »

bonjour,
Il faut cependant faire attention à l'ampérage maximum que peut encaisser le relais du PID souvent c'est pour de la faible puissance environ 3 A donc 600w environ. Cela dépendant des régulateurs. Mais pour palier le probleme il suffit de piloter un autre relai plus puissance avec la sortie du PID. Moi j'ai fait ca avec mon frigo, ne voulant pas risquer de claquer le relai de mon PID.

Sinon pour le choix du régulateur, il est important de regarder également le type de signal en entrée car en fonction des régulateurs on peut avoir du type PT100, tension, courant, etc... mais les plus courant sont ceux qui régulent des températures.

Pour nos besoins, le http://auberins.com/index.php?main_page ... 75f597e10b
semble très bien convenir.
En plus il à un auto tune qui peut facilité le réglage lorsque l'on ne connait pas trop la régulation.

En espérant avoir apporté un plus. A+
le partage est la meilleure chose au monde...
Ma Chaîne Youtube en vu de remplacer mon site internet:
https://www.youtube.com/channel/UCa1fDA ... pfreload=5

By Brewdusud share