Bonjour,
Je cherche un ensemble sonde plus PID pour ma future cuve electrique 50L avec une resistance 3500W. Je suis tombe la dessus http://www.ebay.fr/itm/220V-Regulateur- ... 3cdafa6771
pensez vous que ca convienne ?
J'ai lu beaucoup de poste qui disait qu'il etait preferable de prendre une sonde PT100 qui serait plus precise. Pensez vous que je puisse utiliser une sonde PT100 avec ce meme materiel ?
Chauffage ⇒ Besoin d'aide choix PID + sonde
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
-
oash
- Ch'ti nouveau
- Messages : 202
- Inscrit depuis : 20 ans 7 mois
- Mon équipement : cuve eau chaude(60l) électrique en PEHD
cuve matière(100l) catering inox
cuve ébu (100l) catering inox
moulin à rouleaux
refroidisseur à contre courant fait maison
bruleur jet burner au gaz naturel
fut de fermentation (120l) en PEHD
diverses dame-jeannes de 5 à 54 litres. - Brasseur : Amateur
- Localisation : la louviere-belgique
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 7 fois
Re: Besoin d'aide choix PID + sonde
visiblement sur le manuel d'utilisation les sonde pt100 sont prises en charge par l'appareil.
https://www.mpja.com/download/rex-c100.pdf
maintenant j'ai rarement lu du positif sur ces pid... mais n'en ayant pas je ne relaie que ce que j'ai lu à gauche à droite
Nico.
https://www.mpja.com/download/rex-c100.pdf
maintenant j'ai rarement lu du positif sur ces pid... mais n'en ayant pas je ne relaie que ce que j'ai lu à gauche à droite
Nico.
-
chente
- Brasseur

- Messages : 1108
- Inscrit depuis : 14 ans 5 mois
- Je suis tuteur : oui
- Mon équipement : pico catering 30L, sceaux deci delà,
- Brasseur : Amateur
- Localisation : Metz
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 86 fois
Re: Besoin d'aide choix PID + sonde
bonjour,
c'est ce que j'utilise pour ma cuve d'eau chaude et ça marche bien.
j'ai juste acheté en plus une autre sonde un peu plus longue
c'est ce que j'utilise pour ma cuve d'eau chaude et ça marche bien.
j'ai juste acheté en plus une autre sonde un peu plus longue