Avertissement : Ce site n'est pas un encouragement à la consommation d'alcool mais un forum de discussion sur la pratique du brassage amateur de la bière par des adultes, pour leur consommation personnelle et celle de leurs proches et ce sans qu'il en soit fait aucun commerce. Votre participation à ce forum ainsi que la consultation de son contenu sont soumises à votre acceptation des conditions générales telles que présentées dans la rubrique FAQ. En restant sur ce site, vous confirmez notamment avoir l'âge légal pour consommer de la bière et surtout tenter de fabriquer de la bière pour votre consommation personnelle, et ce, en conformité avec la législation telle qu'établie dans le pays depuis lequel vous consultez ce site. Vous pouvez à tout moment quitter ce forum si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas vous conformer à ces conditions, en cliquant sur le lien suivant : quitter
Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
J'ai investi dans dans un congélateur de 460 litres que j'ai transformé en unité de fermentation assez facilement grâce à un régulateur thermostatique éléctronique avec sonde tel que celui de Belix.
Seulement voilà, l'endroit où j'ai installé le congelo n'est pas raccordé sur mon réseau d'éléctricité. Je voudrais tirer un cable depuis ma boite à fusibles....Jusque là ca va....Mais petit souci...Elle est pleine....
et à la cave cela donne cà
Pensez-vous que je doive changer toute la boite à fusible pour l'ajout d'un fusible en plus?
Mon équipement : Moulin à malt Broubrou Fût d'empâtage et d'ébullition 27L émail Fût de filtration 30L en tresse inox Fûts de fermentation 30L Pico 50 L en construction
Oui et faudra surtout prendre des fils avec le bon ampérage, ne pas connecter sur un circuit de lumière 15A....
«S'il n'y avait pas de lois, les gens seraient libres de conduire en état de sobriété.» (perle du bac 2013) - http://www.elsassbrau.com Administrateur France de ratebeer.com
Mon équipement : marmitte inox 20 l + 50 l PID resistance electrique avec pompe de recirculation 2 glacieres pour monopalier kit de debutant young's ( seau barboteur etc) + seau de 30 l PEHD moulin a rouleau Brouwland Fermzilla 30l ( kitch!!)
C'a fait peur ton installation
Surtout le tableau principal dont l'alimentation du réseau se fait sous les disjoncteurs (ponts)
Plus loin le disjonteur de 40A avec différentiel de 300mA
En France il faut des dif de 30mA
Avec 300mA tu es mort au moindre défaut d'isolement
Ton congel consomme apparemment 190W soit inf à 1A
Voilà
Connais tu pas un électricien (ne)...un vrai qui puisse t'aider à mettre cette installation en conformité ?
C'est pour ta sécurité et celle de ta famille
A+
Il consomme que dalle ton congélo! Te prends pas la tête pour 190W, pas la peine de rajouter un fusible, tu tires un cable sur un réseau de prises et c'est bon!
Estelle : en france il faut des dif 30mA depuis peu, donc toutes les maisons ne sont pas équipées. Et en fait il faut le Dif 300mA sur le disjoncteur principal et du 30mA sur les circuits secondaires.
En revanche avec 300mA tu meurs pas, faut pas exagérer, c'est dangereux pour les enfants ou si tu es mouillé, mais sinon ça va...
je confirme ce que dit papiknacki,tu peut ponté a peu prés ou tu veut,il me semblé bien que sa consommé rien un congelo.n'oublie pas de couper le courant avant toute manipulation!.
Ne t'en fait pas trop pour les ddr,de toute façon la carcasse de ton congelo est a plastique(j'ai tort ?).
Et de toute façon il ne faut pas croire qu'on est a l'abri de tout danger avec un ddr de 30ma,un ddr ne sert a rien si le pe("la terre") n'est pas de qualité suffisante.
si je peu me permettre une petit précision,choussinga,tu n'a pas des fusible,tu a des disjoncteur.
a+
Merci pour toute c'est infos. Mon installation est effectivement pourrie, y'a pas besoin d'être électricien pour le savoir. Je voulais juste savoir comment je pouvais m'en tirer (un câble...lol) dans tout ce bordel (sur les photos on ne voit pas l'entièreté des tableaux à la cave). Je suis locataire et mon proprio ne bouge pas alors j'ai décidé de faire le boulot moi-même.
Je vais donc ponter à la sortie du différentiel 300 mA et placer un fusible de 20 A car je dois aussi alimenter ma machine à laver et mon séchoir.
Je posterai une photo de mon pontage lorsqu'il sera réalisé.