L'eauProfil eau de ville : mesure bicarbonate HCO3 manquante ?

H2O mais pas seulement... Dure ? douce ? acide ?
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
Ludo42
Ch'ti nouveau
Messages : 111
Inscrit depuis : 9 ans 2 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : Saint Etienne
A remercié : 13 fois
A été remercié : 2 fois

Profil eau de ville : mesure bicarbonate HCO3 manquante ?

Message par Ludo42 »

Salut,

Je voulais établir le profil de mon eau de robinet.

J'ai trouvé l'essentiel des infos :
pH : 8
Calcium : 42.6
Magnesium : 2
Sodium 8.6
Chlorure : 32
Sulfate : 4.7

Mais impossible de trouver le bicarbonate HC03 !
C'est la seule mesure qu'il me manque

C-dessous l'analyse la plus complète que j'ai trouvé sur ma commune (datant du 15/09) :
Afficher le texte
Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 1 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)
Colonies de phytoplanctons 2 n(colonies)/mL
Anabaena sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Anabaenopsis sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Aphanizomenon sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Aphanocapsa sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Calothrix sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Cylindrospermopsis sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Cylindrospermum sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Fischerella sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Hapalosiphon sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Limnothrix sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Lyngbya sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Merismopedia sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Microcoleus sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Microcystis sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Nodularia sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Nostoc sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Oscillatoria sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Phormidium sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Pseudanabaena sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Rhaphidiopsis sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Planktothrix sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Scytonema sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Spirulina sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Trichodesmium sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Umezakia sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Woronichinia sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Leptolyngbya (cellules) 0 n(cellules)/mL
Radiocystis sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Geitlerinema sp 0 n(cellules)/mL
Cel. de cyanobactéries toxinogènes 0 n(cellules)/mL
Cuspidothrix sp 0 n(cellules)/mL
Dolichospermum sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Aphanothece sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Chroococcus sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Coelomoron sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Coelosphaerium sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Gloeotrichia sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Gomphospheria sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Lemmermanniella sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Planktolyngbya sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Rhabdoderma sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Schizothrix sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Symploca sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Snowella sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Synechococcus sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Homéothrix sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
Cyanodictyon (cellules) 0 n(cellules)/mL
Synechocystis sp 0 n(cellules)/mL
Cyanocatena sp 0 n(cellules)/mL
Romeria sp 0 n(cellules)/mL
Pannus sp 0 n(cellules)/mL
Rivularia sp 0 n(cellules)/mL
Sphaerospermopsis sp 0 n(cellules)/mL
Komvophoron sp 0 n(cellules)/mL
Cyanonephron sp (cellules) 0 n(cellules)/mL
% de colonies de cyanobactéries 0,0 %
Présence de cyanobactéries (O/N) Absence cyanobactéries
Cellules de cyanobactéries 0 n(cellules)/mL
Température de l'eau * 16,7 °C ≥ et ≤ °C ≥ et ≤ 25 °C
Coloration <5 mg(Pt)/L ≤ 15 mg(Pt)/L
Couleur (qualitatif) * Aucun changement anormal
Aspect (qualitatif) Aspect normal
Odeur (qualitatif) Aucun changement anormal
Saveur (qualitatif) Aucun changement anormal
Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU ≤ 2 NFU
Chlore libre * 0,57 mg(Cl2)/L
Chlore total * 0,64 mg(Cl2)/L
Titre hydrotimétrique 10,42 °f
pH d'équilibre à la t° échantillon 8,06 unité pH
pH * 8,2 unité pH ≥6,5 et ≤ 9 unité pH
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 A l'équilibre ≥1 et ≤ 2 A l'équilibre
Titre alcalimétrique complet 8,45 °f
Magnésium 2,0 mg/L
Potassium 1,6 mg/L
Sodium 8,6 mg/L ≤ 200 mg/L
Sulfates 4,7 mg/L ≤ 250 mg/L
Chlorures 32 mg/L ≤ 250 mg/L
Conductivité à 25°C 289 µS/cm ≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Calcium 42,6 mg/L
Fer total 13 µg/L ≤ 200 µg/L
Manganèse total <10 µg/L ≤ 50 µg/L
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L ≥ et ≤ mg/L ≥ et ≤ 0,1 mg/L
Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L ≤ 0,5 mg/L
Nitrates/50 + Nitrites/3 0,06 mg/L ≤ 1 mg/L
Nitrates (en NO3) 3,2 mg/L ≤ 50 mg/L
Nitrates (en NO3) 3,1 mg/L ≤ 50 mg/L
Carbone organique total 1,5 mg(C)/L ≤ 2 mg(C)/L
Arsenic <2 µg/L ≤ 10 µg/L
Baryum 0,015 mg/L ≤ 0,7 mg/L
Bore mg/L <0,010 mg/L ≤ 1,5 mg/L
Aluminium total µg/l <10 µg/L ≤ 200 µg/L
Cyanures totaux <10 µg(CN)/L ≤ 50 µg(CN)/L
Fluorures mg/L 0,06 mg/L ≤ 1,5 mg/L
Mercure <0,01 µg/L ≤ 1 µg/L
Sélénium <2 µg/L ≤ 20 µg/L
Activité alpha globale en Bq/L <0,02 Bq/L
Activité Tritium (3H) <10 Bq/L ≤ 100 Bq/L
Activité béta globale en Bq/L 0,07 Bq/L
Activité béta glob. résiduelle Bq/L <0,040 Bq/L
Activité bêta attribuable au K40 0,050 Bq/L
Dose indicative <0,10000 mSv/a ≤ 0,1 mSv/a
Chloroforme 18 µg/L ≤ 100 µg/L
Bromates <3 µg/L ≤ 10 µg/L
Dichloromonobromométhane 2,20 µg/L ≤ 100 µg/L
Chlorodibromométhane <0,20 µg/L ≤ 100 µg/L
Bromoforme <0,50 µg/L ≤ 100 µg/L
Trihalométhanes (4 substances) 20,20 µg/L ≤ 100 µg/L
Benzène <0,5 µg/L ≤ 1 µg/L
Chlorure de vinyl monomère 0,004 µg/L ≤ 0.5 µg/L
Dichloroéthane-1,2 <0,50 µg/L ≤ 3 µg/L
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,50 µg/L ≤ 10 µg/L
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène <0,50 µg/L ≤ 10 µg/L
Trichloroéthylène <0,50 µg/L ≤ 10 µg/L
Sulcotrione <0,050 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Mésotrione <0,050 µg/L ≤ 0,1 µg/L
2,4-MCPA <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
2,4-MCPB <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Dichlorprop <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Haloxyfop <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
2,4-D <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Mécoprop <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Quizalofop <0,050 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Triclopyr <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Benfuracarbe <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Carbendazime <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Carbofuran <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Fenoxycarbe <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Iodocarb <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Asulame <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Molinate <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Aldicarbe <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Prosulfocarbe <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Pyrimicarbe <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Thiodicarbe <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
DDT-2,4' <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
DDT-4,4' <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Dimétachlore <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Aldrine <0,005 µg/L ≤ 0,03 µg/L
Endosulfan total <0,015 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Endosulfan alpha <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Endosulfan béta <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
HCH alpha <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
HCH béta <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
HCH delta <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
HCH gamma (lindane) <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
HCH alpha+beta+delta+gamma <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Heptachlore <0,005 µg/L ≤ 0,03 µg/L
Méthoxychlore <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Oxadiazon <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Chlorfenvinphos <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Chlorpyriphos éthyl <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Deméton S méthyl sulfoné <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Diazinon <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Dichlorvos <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Fosetyl <0,0185 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Malathion <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Oxydéméton méthyl <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Parathion éthyl <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Parathion méthyl <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Phosalone <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Cybutryne <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Améthryne <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Desmétryne <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Flufenacet <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Hexazinone <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Métamitrone <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Métribuzine <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Prométhrine <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Atrazine <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Propazine <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Simazine <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Terbuméton <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Terbutryne <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Terbuthylazin <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Alachlore <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Cymoxanil <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Boscalid <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Diméthénamide <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Isoxaben <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Fenhexamid <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Métazachlore <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Métolachlore 0,006 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Oryzalin <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Propyzamide <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Pyroxsulame <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Tébutam <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Zoxamide <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Acétochlore <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Diflubenzuron <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Diuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Ethidimuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Fénuron <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Fluométuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Flufénoxuron <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Hexaflumuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Trinéxapac-éthyl <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Iodosulfuron-methyl-sodium <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Isoproturon <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Linuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Métabenzthiazuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Métobromuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Monolinuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Chlortoluron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Thébuthiuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Thiazfluron <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Flazasulfuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Flupyrsulfuron-méthyle <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Foramsulfuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Amidosulfuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Metsulfuron méthyl <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Nicosulfuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Prosulfuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Sulfosulfuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Thifensulfuron méthyl <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Tribenuron-méthyle <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Cyperméthrine <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Zetacypermethrine <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Esfenvalérate <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Alphaméthrine <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Bifenthrine <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Perméthrine <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Piperonil butoxide <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Bromoxynil <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Dicamba <0,050 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Dinoseb <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Dinoterbe <0,030 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Dinitrocrésol <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Pentachlorophénol <0,030 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Flusilazol <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Difénoconazole <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Aminotriazole <0,050 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Metconazol <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Propiconazole <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Myclobutanil <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Cyproconazol <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Epoxyconazole <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Tébuconazole <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Fludioxonil <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Thiencarbazone-methyl <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Azoxystrobine <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Trifloxystrobine <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Flufenacet ESA <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Atrazine déséthyl <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
2,6 Dichlorobenzamide <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Atrazine déséthyl déisopropyl <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Atrazine déséthyl-2-hydroxy <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Atrazine-2-hydroxy <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Atrazine-déisopropyl <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Chlorothalonil R471811 <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
OXA alachlore <0,050 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Simazine hydroxy <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Terbuméton-désethyl <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Hydroxyterbuthylazine <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Terbuthylazin déséthyl <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
DDD-2,4' <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
DDE-2,4' <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
DDD-4,4' <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
DDE-4,4' <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
AMPA <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Heptachlore époxyde <0,005 µg/L ≤ 0,03 µg/L
Heptachlore époxyde cis <0,005 µg/L ≤ 0,03 µg/L
Heptachlore époxyde trans <0,005 µg/L ≤ 0,03 µg/L
Desmethylnorflurazon <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Total des pesticides analysés 0,006 µg/L ≤ 0,5 µg/L
Benfluraline <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Bentazone <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Bifenox <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Bromacil <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Benoxacor <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Chlorantraniliprole <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Clopyralid <0,10 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Chlorfluazuron <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Chloridazone <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Chlorothalonil <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Chlorophacinone <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Cyprosulfamide <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Acifluorfen <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Dichlobénil <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Chinométhionate <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Clomazone <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Anthraquinone (pesticide) <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Diflufénicanil <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Cycloxydime <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Diméthomorphe <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Dicofol <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Diméfuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Diquat <0,050 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Ethofumésate <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Fenpropidin <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Fenpropimorphe <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Fipronil <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Fluroxypir <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Fluxapyroxad <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Flurochloridone <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Flurtamone <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Fosetyl-aluminium <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Bromadiolone <0,050 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Glufosinate <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Glyphosate <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Imazalile <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Imidaclopride <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Iprodione <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Isoxaflutole <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Lenacile <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Mepiquat <0,050 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Métalaxyle <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Métaldéhyde <0,020 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Norflurazon <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Flonicamide <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Oxadixyl <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Chlormequat <0,050 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Oxyfluorfene <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Flutolanil <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Imazamox <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Pendiméthaline <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Lufénuron <0,050 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Thiamethoxam <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Clothianidine <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Prochloraze <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Pyriméthanil <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Quimerac <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Quinoxyfen <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Teflubenzuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Tétraconazole <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Spiroxamine <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Thiabendazole <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Triflumuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Aclonifen <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Trifluraline <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
ESA metolachlore 0,023 µg/L
Acrylamide <0,10 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Epichlorohydrine <0,05 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Microcystine-RR dissoute <0,100 µg/L ≤ 1 µg/L
Microcystine-LR totale <0,200 µg/L ≤ 1 µg/L
Microcystine-RR totale <0,200 µg/L ≤ 1 µg/L
Microcystine-YR totale <0,200 µg/L ≤ 1 µg/L
Microcystine-LR dissoute <0,100 µg/L ≤ 1 µg/L
Microcystine-LR dans la biomasse <0,018 µg/L ≤ 1 µg/L
Somme des microcystines analysées <0,600 µg/L ≤ 1 µg/L
Microcystine-RR dans la biomasse <0,018 µg/L ≤ 1 µg/L
Microcystine-YR dans la biomasse <0,018 µg/L ≤ 1 µg/L
Microcystine-YR dissoute <0,100 µg/L ≤ 1 µg/L
Je suis passé à coté de la mesure ?

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/a ... dRegion=84
Je suis sur la commune de "Roche la molière" dans le département "Loire"

Merci
Dernière modification par Ludo42 le 18 oct. 2023 21:50, modifié 1 fois.
cathodix
Ch'ti nouveau
Messages : 195
Inscrit depuis : 4 ans 10 mois
Mon équipement : Grainfather G40
Moulin à rouleaux
Chauffe eau de rinçage Grainfather 18L
Fermenteur Inox 30-35L
Capsuleuse corona
Soda-keg Conelius
Brasseur : Amateur
A remercié : 10 fois
A été remercié : 31 fois

Re: Profil eau de ville : mesure bicarbonate HCO3 manquante ?

Message par cathodix »

Tu as ete voir sur moneaudebrassage ?
il se source correctement
Ludo42
Ch'ti nouveau
Messages : 111
Inscrit depuis : 9 ans 2 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : Saint Etienne
A remercié : 13 fois
A été remercié : 2 fois

Re: Profil eau de ville : mesure bicarbonate HCO3 manquante ?

Message par Ludo42 »

Ah non je ne connaissais pas, c'est niquel ça
Je me prenais la tête pour rien...

Du coup ca match à peu près :

Site du gouvernement :
pH : 8
Calcium : 42.6
Magnesium : 2
Sodium 8.6
Chlorure : 32
Sulfate : 4.7

Mon eau de brassage :
pH : 7.7
Calcium : 40.2
Magnesium : 1.9
Sodium 8.1
Chlorure : 29
Sulfate : 4.9
Carbonates : 101.9

Le sujet n'aura pas trainé... Merci ! :mrgreen:
Ludo42
Ch'ti nouveau
Messages : 111
Inscrit depuis : 9 ans 2 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : Saint Etienne
A remercié : 13 fois
A été remercié : 2 fois

Re: Profil eau de ville : mesure bicarbonate HCO3 manquante ?

Message par Ludo42 »

Mais du coup, juste par curiosité...
Si quelqu'un à l'info j'aimerai bien savoir (car je pense que l'information est présente dans les analyses du gouvernement car ca doit être la même source qu'utilise moneaudebrassage !)
Avatar de l’utilisateur
Jinac
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 4300
Inscrit depuis : 8 ans 9 mois
Mon équipement : Pico gaz maison pour maximum 2*40L en quasi simultannée
Cuves polsi, filtration bergland isolée
Brasseur : Amateur
Localisation : Saint-Paulet (11)
A remercié : 329 fois
A été remercié : 426 fois

Re: Profil eau de ville : mesure bicarbonate HCO3 manquante ?

Message par Jinac »

Soit il faut remonter dans les analyses, soit le déduire via le TAC ou le TH (ma mémoire me fait défaut mais ça a été abordé par le passé, notamment par moi au début de mes réflexions beerxcel il me semble)
Mais le hco3- est "juste le TAC/th multiplié par un facteur...entre 10 et 20 de mémoire mais ça doit se retrouver aisément
"Patron, 6 bières "
"Des pressions ?"
"Non non, alcoolisme..."
Beerxcell(V2.1) =>https://www.brassageamateur.com/wiki/Beerxcel_V2
Ludo42
Ch'ti nouveau
Messages : 111
Inscrit depuis : 9 ans 2 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : Saint Etienne
A remercié : 13 fois
A été remercié : 2 fois

Re: Profil eau de ville : mesure bicarbonate HCO3 manquante ?

Message par Ludo42 »

Jinac a écrit : 18 oct. 2023 23:25 Soit il faut remonter dans les analyses, soit le déduire via le TAC ou le TH (ma mémoire me fait défaut mais ça a été abordé par le passé, notamment par moi au début de mes réflexions beerxcel il me semble)
Mais le hco3- est "juste le TAC/th multiplié par un facteur...entre 10 et 20 de mémoire mais ça doit se retrouver aisément
D'après ce que j'ai pu trouver, c'est via le TH et 'il faudrait la concentration en ions carbonates pour le déduire
Je n'ai pas cette mesure non plus il me semble
Avatar de l’utilisateur
Jinac
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 4300
Inscrit depuis : 8 ans 9 mois
Mon équipement : Pico gaz maison pour maximum 2*40L en quasi simultannée
Cuves polsi, filtration bergland isolée
Brasseur : Amateur
Localisation : Saint-Paulet (11)
A remercié : 329 fois
A été remercié : 426 fois

Re: Profil eau de ville : mesure bicarbonate HCO3 manquante ?

Message par Jinac »

Le TH y est dans la saisie que tu as envoyé dans ton premier message (analyse du 15/09)
"Patron, 6 bières "
"Des pressions ?"
"Non non, alcoolisme..."
Beerxcell(V2.1) =>https://www.brassageamateur.com/wiki/Beerxcel_V2
Avatar de l’utilisateur
neo64
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 2450
Inscrit depuis : 7 ans 2 mois
Brasseur : Amateur
A remercié : 102 fois
A été remercié : 340 fois

Re: Profil eau de ville : mesure bicarbonate HCO3 manquante ?

Message par neo64 »

HCO3 = TAC*12.2

J'ai plus les sources sous la main mais c'est ce qu'on utilise pour moneaudebrassage et à l'époque on avait sourcé

attention avec l'utilisation des données brutes de l'ARS qui peuvent induire en érreur :
viewtopic.php?p=497908#p497908
"In hop we trust"

Nos petits liens
Avatar de l’utilisateur
hyeud
Arpette
Arpette
Messages : 378
Inscrit depuis : 7 ans 3 mois
Mon équipement : Empâtage+eau chaude 210L Polsinelli
Ébullition 250L
2 brûleurs paëlla et 1 brûleur FlammesVLC M400
Fermenteur Unitank 1BBL->140L produit fini
Refroidissement CC grainfather
Chiller Pinta 2 fermenteurs
Moulin 3 rouleaux Polisnelli
Embouteilleuse Theo1
Etiqueteuse : achat en cours
Brasseur : Amateur
Localisation : borce
A remercié : 51 fois
A été remercié : 29 fois

Re: Profil eau de ville : mesure bicarbonate HCO3 manquante ?

Message par hyeud »

Euh c'est la quoi le TAC et le TH ?
Lien vers la cagnotte pour reconstruire ma Brasserie des Airs après les inondations. We can brew it !
Retrouvez l'histoire sur mon sujet "c'est parti" dans la partie pro du forum "Les projets en cours"
Avatar de l’utilisateur
Jinac
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 4300
Inscrit depuis : 8 ans 9 mois
Mon équipement : Pico gaz maison pour maximum 2*40L en quasi simultannée
Cuves polsi, filtration bergland isolée
Brasseur : Amateur
Localisation : Saint-Paulet (11)
A remercié : 329 fois
A été remercié : 426 fois

Re: Profil eau de ville : mesure bicarbonate HCO3 manquante ?

Message par Jinac »

Ton moteur de recherche préféré a la réponse
Titre Alcalimetrique complet
Titre hydrotimetrique
"Patron, 6 bières "
"Des pressions ?"
"Non non, alcoolisme..."
Beerxcell(V2.1) =>https://www.brassageamateur.com/wiki/Beerxcel_V2