Le neutre de ta barrette de dominos n'est pas raccordé au neutre, mais bon, ça doit l'être en vrai
Tu as deux entrées électriques dans ton coffret ?
Une de 10 et une de 32 ?

Je me suis planté sur la représentation de l'interrupteur, c'est une 3 positions. Il a une position "OFF" et il permet de choisir quelle résistance fonctionnent.Si je me fie à ton schéma, je vois que l'interrupteur de sélection ne sélectionne pas, mais ferme les deux contacts en même temps.
Le neutre de ma barrette de domino va à l'entré 4 de mon relais d'alimentation général, je me suis peut-être planté ceci dit.Le neutre de ta barrette de dominos n'est pas raccordé au neutre, mais bon, ça doit l'être en vrai
Non j'ai une seul entrée qui alimente mon tableau, c'est justement cette histoire de 2 disjoncteurs qui m'embête et c'est là ou j'ai peut-être fait une mauvaise trad du guide The Electric Brewery.Tu as deux entrées électriques dans ton coffret ?
Une de 10 et une de 32 ?
M'en parle pas, j'ai un BAC STI ou j'ai fait un peu d'électronique sa date de 13 ans et c'est le vide complet dans ma tête.C'est trop loin dans ma tête... Pourtant à la base j'ai fait des études d'électronique/electro-mecanique.... Mais c'était il y a plus de 20 ans
Ce que je ne comprends pas , c'est le fonctionnement des relais. Et ce qu'il doit arriver sur les pattes 1, 2, 3, 4 et A1/A2... Pour moi le signal de "commande" arrive sur les A1/A2, mais ça ne ressemble pas à ton dessin... Si il y avait des vrais spécialistes...


Hello,ben-ot a écrit :Par "commande" tu entends interrupteur ou signal?
Si ça te dérange pas je veux bien pour être sûr, mais c'est déjà un peu plus clair avec ce que tu viens de me dire.Je peux te redessiner ça au propre si tu veux.
Là je pense que les entrées A1/A2 servent juste à fermer la bobine du contacteur. Si je me trompe pas le contacteur est là a cause du type de résistance utilisé qui sont des ULWD (Ultra Low Watt Density). On peut les trouver sur Canard Rouge.Zepimousse a écrit :Hello,ben-ot a écrit :Par "commande" tu entends interrupteur ou signal?
Alors dans ma tête, oui : ce serait le "signal" qui permet d'activer le relais.


Oui t'as raison, je pense que j'essayerai de le refaire, peut-être sur un A3 histoire d'avoir plus de place.Déjà je pense que tu t'es compliqué la vie pour le dessin des connexions des interrupteurs (à chaque fois le trait rouge arrive du "haut" mais va sur la borne en bas du dessin) ça complique la lecture je trouve.
Il y a une alarme pour chaque PID mais ils ne fonctionneront jamais les 3 en même temps, au mieux tu en a 2 (cuve d'empatage et cuve d'eau chaude). Mais c'est pas gênant, tu programme une alarme normale, quand ton eau est chaude, ou quand ton empatage est finit. T'as rarement plusieurs truc en même temps.Après ce que je comprend c'est que dès qu'un interrupteur sera "ON", il permet d'allumer la lampe et le buzzer si le port 6 de l'alarme (ou 12 des PIDs) envoie du jus. Je ne vois pas à quoi correspondent toutes les alarmes, mais si il y a 2 inters "ON" tu ne sauras pas de quelle alarme il s'agit. C'est voulu ?
Le bornier il fonctionne pas la même façon que le domino?Et petite question subsidiaire, tu utilises des dominos pour tes bus de phase et de neutre, pourquoi ne pas avoir pris des borniers directement ? tu vas galérer à faire des "cavaliers" entre chaque morceau du domino... ou alors j'ai pas compris ... encore