Sinon, pour une analyse générale (je pense a Jérôme qui est au Qc), je viens de découvrir que l'on peut voir l'analyse par commune sur le site de santé du gouvernement.
Voici le lien : http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-c ... table.html



Si tu remontes sur les rapports précédents (bouton bulletin précédent) tu ne retrouves pas ces paramètres physicochimiques ? Chez moi toutes les analyses ne sont pas faites systématiquement mais en remontant sur quelques mois je trouve toutes les infos nécessaires au brasseur.Nezahualcoyotl a écrit :Je viens de vérifier pour quelques communes autour de moi ... Cela confirme ce que j'écrivais ( au moins pour mon environnement, ce n'est une comparaison exhaustive ! ) Il s'agit bien de relevés sanitaires , très peu de paramètres physicochimiques intéressants....
A vous de comparer!
Nezahualcoyotl,

Effectivement, ami Troyen!!6ril a écrit : Si tu remontes sur les rapports précédents (bouton bulletin précédent) tu ne retrouves pas ces paramètres physicochimiques ? Chez moi toutes les analyses ne sont pas faites systématiquement mais en remontant sur quelques mois je trouve toutes les infos nécessaires au brasseur.
6ril TACpH°F°fTHmg/LppmµS/cm


Au final, j'ai l'impression qu'aucune de ces infos m'est utile... ou peut être que je ne sais pas interpréter les tableaux.Paramètres analytiques
Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité
Aluminium total µg/l 18 µg/l ≤ 200 µg/l
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L ≤ 0,1 mg/L
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 6 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 0 n/mL
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml 0 n/100mL ≤ 0 n/100mL
Bactéries coliformes /100ml-MS 0 n/100mL ≤ 0 n/100mL
Chlore libre (2) 0,15 mg/LCl2
Chlore total (2) 0,15 mg/LCl2
Conductivité à 20°C 650 µS/cm ≥180 et ≤ 1000 µS/cm
Conductivité à 25°C 720 µS/cm ≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Couleur (qualitatif) (2) 0 qualit.
Entérocoques /100ml-MS 0 n/100mL ≤ 0 n/100mL
Escherichia coli /100ml -MF 0 n/100mL ≤ 0 n/100mL
Odeur Saveur (qualitatif) (2) 0 qualit.
Température de l'eau (2) 20 °C ≤ 25 °C
Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU ≤ 2 NFU
pH (2) 7,4 unitépH ≥6,5 et ≤ 9 unitépH
Paramètres analytiques
Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité
Antimoine <0,5 µg/l ≤ 5 µg/l
Benzo(a)pyrène * <0,005 µg/l ≤ 0,01 µg/l
Benzo(b)fluoranthène <0,005 µg/l ≤ 0,1 µg/l
Benzo(g,h,i)pérylène <0,01 µg/l ≤ 0,1 µg/l
Benzo(k)fluoranthène <0,005 µg/l ≤ 0,1 µg/l
Cadmium <0,5 µg/l ≤ 5 µg/l
Chrome total <0,5 µg/l ≤ 50 µg/l
Cuivre 0,06 mg/L ≤ 2 mg/L ≤ 1 mg/L
Fer total <5 µg/l ≤ 200 µg/l
Hydrocarb.polycycl.arom.(4subst.) <0,5 µg/l ≤ 0,1 µg/l
Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,01 µg/l ≤ 0,1 µg/l
Nickel 3 µg/l ≤ 20 µg/l
Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L ≤ 0,5 mg/L
Plomb <1 µg/l ≤ 25 µg/l