ChauffageBesoin de conseil pour thermostat/PID

Réchauds, bougies, résistances, induction, nucléaire...
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
Avatar de l’utilisateur
pierre91
Ch'ti nouveau
Messages : 176
Inscrit depuis : 15 ans 4 mois
Mon équipement : Cuve d'empatage (+-30l)
Cuve eau chaude avec résistance (fut de 50l)
Cuve filtration 100L avec fond filtrant
Refroidisseur en cuivre
Moulin a grain
Fermenteurs de 30l + tourie
Brasseur : Amateur
Localisation : Région namuroise Belgique
A remercié : 3 fois
A été remercié : 14 fois

Besoin de conseil pour thermostat/PID

Message par pierre91 »

Bonjour à tous,

Depuis quelques temps, je me pose la question d’éventuellement équipé ma cuve eau chaude et/ou empâtage d'un PID. En effet, cela permettrais de ne pas devoir se préoccuper de couper le chauffage de la cuve eau chaude à temps et puis de la remettre à temps pour qu'elle soit a 80°C pour le rincage (ce qui nous arrive bien souvent :roll: ) et éventuellement d'équiper notre cuve empâtage du même système. D'ailleurs a ce point de vue, si la cuve sert de cuve empâtage et ébullition, n'y aura t'il pas un soucis pour l'ébullition ?
Fin bref, la question n'est pas vraiment la mais plutôt a propos de ceci :

Image

J'ai trouvé ceci comme annonce sur internet pour pas cher et j'aurais voulu savoir si cela pourrait aller pour réguler la température d'un(e) eau chaude/moût ?
Sachant que le vendeur m'indique que c'est un thermostat de four hotset PR 210 et me dit qu'il est universel.
Évidemment j'ai essayé de trouver le même modèle sur internet pour avoir plus d'info mais je ne trouve rien :(
Le vendeur me dit que la sonde fonctionne dans un liquide mais ce n'est pas l'application idéale ... que dois-je en conclure ?
De plus, devrais-je acheter un relais ssr ? je suis pas plus doué que ca en électronique et c'est donc un peu galère pour moi de tout comprendre :hand:

Merci d'avance à ceux qui sauront répondre à mes nombreuses questions :)
Avatar de l’utilisateur
plut0nium
Arpette
Arpette
Messages : 481
Inscrit depuis : 17 ans 10 mois
Mon équipement : Marmite 33l inox (x2), brûleur propane 8 kW, DJ 15 & 25l + le petit matos habituel...
Brasseur : Amateur
Localisation : Mons
A remercié : 4 fois
A été remercié : 19 fois

Re: Besoin de conseil pour thermostat/PID

Message par plut0nium »

A priori ça devrait fonctionner, parce qu'en général les contrôleurs de température sont des trucs assez génériques...

MAIS
  • sais-tu quel type de sortie est-ce ? relais classique, ou statique (SSR) ?
  • est-ce un PID complet, ou juste un thermostat (régulation en tout ou rien avec hystérésis) ?
  • quel type de sonde ? thermocouple, ou RTD (type Pt100) ?
  • est-il en mesure de te fournir un manuel/mode d'emploi ?
  • ...
Car c'est p-ê pas cher, mais si tu y passes 1 semaine à bidouiller pour le paramétrer, tout ça pour une économie de qques euros, c'est pas nécessairement rentable :lol:
Tu trouveras sur le forum d'autre modèles & marques qui ont déjà été testés avec succès et ne coûtent pas trop cher.


N.B.: perso je lis RR 210 plutôt que PR...
Avatar de l’utilisateur
pierre91
Ch'ti nouveau
Messages : 176
Inscrit depuis : 15 ans 4 mois
Mon équipement : Cuve d'empatage (+-30l)
Cuve eau chaude avec résistance (fut de 50l)
Cuve filtration 100L avec fond filtrant
Refroidisseur en cuivre
Moulin a grain
Fermenteurs de 30l + tourie
Brasseur : Amateur
Localisation : Région namuroise Belgique
A remercié : 3 fois
A été remercié : 14 fois

Re: Besoin de conseil pour thermostat/PID

Message par pierre91 »

Merci pour ta réponse :)
Pour ce qui est du type de sortie et de la question du thermostat ou PID, je lui ai demandé et attend sa réponse !
Oups, pour la sonde, j'avais oublié de préciser que c'était une pt100 et qu'il a effectivement le manuel du thermostat/PID avec.

Ouai c'est pas faux :lol:
J'hésite également avec les fameux PID chinois mais il y a souvent quelques éléments à rajouter (sonde pt100, etc) et j'ai peur d'avoir des taxes sur l'envois ...

Oui tu as raison, je lis ca également :think: mais le vendeur (qui est en possesion du manuel) me note a chaque fois "PR 210" ... Dans les 2 cas, je ne trouve rien sur ce produit.
Avatar de l’utilisateur
pierre91
Ch'ti nouveau
Messages : 176
Inscrit depuis : 15 ans 4 mois
Mon équipement : Cuve d'empatage (+-30l)
Cuve eau chaude avec résistance (fut de 50l)
Cuve filtration 100L avec fond filtrant
Refroidisseur en cuivre
Moulin a grain
Fermenteurs de 30l + tourie
Brasseur : Amateur
Localisation : Région namuroise Belgique
A remercié : 3 fois
A été remercié : 14 fois

Re: Besoin de conseil pour thermostat/PID

Message par pierre91 »

Il me répond que c'est un PID (bon ca) avec deux contact libres de potentiel ... Euuuh ca veut dire quoi 2 contact libres de potentiel ? bon ou pas bon ?
lamouette
Brasseur
Brasseur
Messages : 1205
Inscrit depuis : 16 ans 1 mois
Brasseur : Amateur
A remercié : 6 fois
A été remercié : 26 fois

Re: Besoin de conseil pour thermostat/PID

Message par lamouette »

ça veut dire qu'il n'y a pas de courant sur les contacts, ça arrive qu'il y aie du courant issu du 220 sur des montages à triac par exemple. Là tu as un relais , aucun danger.
Avatar de l’utilisateur
pierre91
Ch'ti nouveau
Messages : 176
Inscrit depuis : 15 ans 4 mois
Mon équipement : Cuve d'empatage (+-30l)
Cuve eau chaude avec résistance (fut de 50l)
Cuve filtration 100L avec fond filtrant
Refroidisseur en cuivre
Moulin a grain
Fermenteurs de 30l + tourie
Brasseur : Amateur
Localisation : Région namuroise Belgique
A remercié : 3 fois
A été remercié : 14 fois

Re: Besoin de conseil pour thermostat/PID

Message par pierre91 »

oki super :) !!
Donc pas besoin d'un relais ssr ?
Avatar de l’utilisateur
pierre91
Ch'ti nouveau
Messages : 176
Inscrit depuis : 15 ans 4 mois
Mon équipement : Cuve d'empatage (+-30l)
Cuve eau chaude avec résistance (fut de 50l)
Cuve filtration 100L avec fond filtrant
Refroidisseur en cuivre
Moulin a grain
Fermenteurs de 30l + tourie
Brasseur : Amateur
Localisation : Région namuroise Belgique
A remercié : 3 fois
A été remercié : 14 fois

Re: Besoin de conseil pour thermostat/PID

Message par pierre91 »

Bon voila, je l'ai :) mais j'ai un soucis :(
Ma sonde (d'après le vendeur une pt100 mais elle n'a que 2 fils alors que j'ai vu sur le forum que les pt100 en ont 3 :think: ) foire :o en effet, j'ai beau la mettre dans de l'eau froide ou bouillante, elle ,ne change pas d'indication et reste toujours au alentours des 30°C ...
Alors est ce que ma sonde est foutue ? ou alors faut t'il qu'il faut absolument que le pid soit relié à une résistance (au autre) pour que ca marche (même si je voit pas l’intérêt) ? ou est-ce à cause d'un réglage (j'ai essayer d'y chipoter mais je comprend pas tout :? ) ?

Voici le mode d'emploi niveau réglage (traduit du nérlandais par google...):

Positions de principe


1) Réglage de la température: MODE
2) Définir les fonctions de contrôle: « Flèche vers le haut » + MODE

P -> Réglage de la classification proportionnelle de la bande en%
Réglage usine: 2,5% - pour les modèles: 3%

I -> Réglage de l'heure intégrable en quelques secondes (temps de réinitialisation).
Réglage usine: 200 sec - pour les modèles: 11 sec

D -> Réglage de la constante de temps en secondes (temps de dérivation).
Réglage usine: 50 sec - pour les modèles: 13 sec

M -> ARW valeur: Réglez l'heure de la hausse de la température et la stabilisation de la température de base
Réglage d’usine: 50%
C -> temps de cycle de réglage pour la sortie
30 sec pour les relais mécaniques
3 sec pour relais statiques
A -> Réglage de l'alarme
H-L: haut-bas d'alarme
réglable de 0 à 100 ° C
Par exemple, la température souhaitée de 300 ° C
Ensemble "HL" alarme à 50 ° C
"H" d'alerte entre en vigueur à partir de 350 ° C
"L" alerte entre en vigueur à partir de 250 ° C



Maîtriser les fonctions de sécurité

Simultanément frapper "triangle vers le bas" et MODE + - 3s. LOC à comparaître.
En cliquant sur le «triangle de vers le haut" bouton-poussoir peut être de 3 variantes de sécurité appelle

- - : Pas de LOC: toutes les valeurs peuvent être modifiées
LCA: les valeurs sont bloquées
LC4: les valeurs sont verrouillés sauf la température souhaitée

En appuyant sur le bouton MODE pour pousser, on peut entrer les valeurs suivantes:

4H: température maximale programmable ci-dessus
(0 à 800 ° C)

4L: Température minimale programmable au titre
Par exemple, 400 ° C et 120 ° C
On peut, le contrôleur ne dépasse pas 400 ° C et non inférieure à 120 ° C de contrôle

ORH: Contrôle de la fermeture (-10 à 110)
réglage usine : 100%
supérieure handicap de sortie la valeur limite (valeur maximale de la taille de remplacement).
cette routine peut être utilisé pour la C1 de sortie régulière est une valeur limite supérieure de déclaration. La plage de réglage se situe entre la valeur limite inférieure de sortie à 110% (valeurs> 100% ne sont possibles que dans le cadre de la réglementation en continu versions). Tel que fourni, un montant par défaut est 100%.


ORL: Contrôle de l'ouverture (-10 à 110)
Réglage usine : 0%

les deux éléments mentionnés ci-dessus permettent la possibilité de la vitesse du flux sortant pour réguler

4O: Correction de la valeur du capteur (-19,9 à +30 ° C)
Si la mesure de la température réelle ne peut pas être mesurée par la sonde, la variable de température qui peut ajouter ou soustraire à la commande.

Toute aide est donc la bienvenue :oops:
Ned
Ch'ti nouveau
Messages : 131
Inscrit depuis : 17 ans
Brasseur : Amateur
Localisation : Vannes
A remercié : 6 fois

Re: Besoin de conseil pour thermostat/PID

Message par Ned »

bonjour,

Ta sonde est surement une thermistance. Pour résumer c'est une résistance qui varie avec la température. Une PT100 a une résistance de 1OO ohms a 0°c. Pour voir si ta sonde fonctionne tu peut mesurer la résistance et regarder si elle varie en fonction de la température.

A+
Avatar de l’utilisateur
pierre91
Ch'ti nouveau
Messages : 176
Inscrit depuis : 15 ans 4 mois
Mon équipement : Cuve d'empatage (+-30l)
Cuve eau chaude avec résistance (fut de 50l)
Cuve filtration 100L avec fond filtrant
Refroidisseur en cuivre
Moulin a grain
Fermenteurs de 30l + tourie
Brasseur : Amateur
Localisation : Région namuroise Belgique
A remercié : 3 fois
A été remercié : 14 fois

Re: Besoin de conseil pour thermostat/PID

Message par pierre91 »

Salut salut :)

Merci pour ta réponse ! Mais je viens de la trouver sur internet (elle ressemble très fortement à ca en tout cas) :
http://www.befr.ebay.be/itm/PT100-Tempe ... 43a1679c48

Donc à mon avis c'est quand même bien une pt100 non ? Serait t'elle HS ?

P.S. : le mode d'emploi de réglage est bien évidemment pour le pid.
vaisseau
Ch'ti nouveau
Messages : 14
Inscrit depuis : 13 ans 11 mois
Brasseur : Amateur
Localisation : Belgique

Re: Besoin de conseil pour thermostat/PID

Message par vaisseau »

Bonjour la PT100 a deux fils, voir l'adresse suivante.
http://www.thermatecprocess.com/newstxt ... stance.pdf

Jean