Autre matériel de brassageBranchement de vanne 12V sur un automate 24V, possible ?

Le fourre tout
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
Avatar de l’utilisateur
Boulet
Arpette
Arpette
Messages : 386
Inscrit depuis : 17 ans 4 mois
Mon équipement : pico 200L, cylindro 200L réfrigérée.
Congel bahut pour la carbonatation en fut.
Chambre froide récupérée.
http://www.brassageamateur.com/forum/lt ... ml#p125402

kegerator maison :
http://www.brassageamateur.com/forum/vi ... tor#p94948
Brasseur : Amateur
Localisation : Nouméa
A remercié : 5 fois
A été remercié : 13 fois

Branchement de vanne 12V sur un automate 24V, possible ?

Message par Boulet »

Bonjour a tous,

j'ai une question a la con, je viens de récupérer un API OMRON CPM1A-30CDR-A-V1.
Je souhaite l'utiliser pour piloter mes éléctro-vannes 12V c.c. que j'ai déjà.
Le problème c'est que mon automate me sors du 24V c.c.
Est-il possible de faire quelques choses pour pouvoir utiliser les vannes directement sans utiliser de relais ?

Je m'étais dit que peut être en mettant en série un voyant lumineux, je pourrais faire chuter la tension a 12V.

Bref mes cours sont tellement loin que je préfère demander l'avis des experts ici présent.

Merci d'avance.

Benoit
Brasserie Brouss'mousse :

En fermentation :
- Ale ambrée d'inspiration belge

En maturation :

En bouteille ou a la pression :
- SMASH Galaxy
- SMASH Mozaic
Avatar de l’utilisateur
map
Maître Brasseur
Maître Brasseur
Messages : 2289
Inscrit depuis : 16 ans 7 mois
Je suis tuteur : oui
Mon équipement : Pico de 100l motorisée.
Cuve cylindro conique.
Brasseur : Amateur
Localisation : région grenobloise
4 recettes partagées
A remercié : 89 fois
A été remercié : 109 fois

Re: Branchement de vanne 12V sur un automate 24V, possible ?

Message par map »

Hello,


Si l'ampoule et l'électro-vanne ont la même impédance, ça marche mais a tous les coups ce ne sera pas le cas.

Pourquoi ne veux tu pas passer par un relai?


Michel
L'eau sert à brasser. Certains en boivent.
Avatar de l’utilisateur
Boulet
Arpette
Arpette
Messages : 386
Inscrit depuis : 17 ans 4 mois
Mon équipement : pico 200L, cylindro 200L réfrigérée.
Congel bahut pour la carbonatation en fut.
Chambre froide récupérée.
http://www.brassageamateur.com/forum/lt ... ml#p125402

kegerator maison :
http://www.brassageamateur.com/forum/vi ... tor#p94948
Brasseur : Amateur
Localisation : Nouméa
A remercié : 5 fois
A été remercié : 13 fois

Re: Branchement de vanne 12V sur un automate 24V, possible ?

Message par Boulet »

Je préférerais éviter les relais car je n'en ai pas en stock.
Cela me permettrait de me passer de l'alim 12V.

Enfin si ça n'est pas possible, je ferais autrement.
Brasserie Brouss'mousse :

En fermentation :
- Ale ambrée d'inspiration belge

En maturation :

En bouteille ou a la pression :
- SMASH Galaxy
- SMASH Mozaic
Dam14
Arpette
Arpette
Messages : 278
Inscrit depuis : 15 ans 4 mois
Mon équipement : Sterilisateur 30l modifié avec régulateur éléctronique
cuves fermentation et filtration plastique broubrou
refroidisseur immergé inox
moulin corona...
Brasseur : Amateur
A été remercié : 3 fois

Re: Branchement de vanne 12V sur un automate 24V, possible ?

Message par Dam14 »

Hello

tu peux éventuellement utiliser une résistance, il faudrait juste connaitre l'intensité de fonctionnement de ton électrovanne sous 12v.
Ensuite tu détermine la valeur de ta résistance avec la formule suivante R=U/I
R en Ohms
U en Volts
I en Ampères

Ensuite tu détermines la puissance de ta résistance pour éviter qu'elle ne grille: P=R*(I*I)
(I au carré en fait)
Tu auras donc toutes les valeurs pour choisir ta résistance à mettre en série avec ton électrovanne.

Sinon tu peux tout simplement utiliser un régulateur de tension positive type LM7812... et la plus de soucis...
Perso je partirai plus sur le régulateur de tension...

Cela dépend évidemment de la puissance de ton électrovanne, n'hésite pas si tu as besoin de conseils pour le branchement.
:drunken:
lamouette
Brasseur
Brasseur
Messages : 1205
Inscrit depuis : 16 ans 1 mois
Brasseur : Amateur
A remercié : 6 fois
A été remercié : 26 fois

Re: Branchement de vanne 12V sur un automate 24V, possible ?

Message par lamouette »

Il faut avant tout connaitre la consommation de l'electrovanne pour avoir une idée de la solution à utiliser, une résistance ça peut faire faible, ça dépend, faut pas non plus aller mettre trop d'euros dans des résistances de puissance.La solution du régulateur peut le faire. Si tu ne payes pas les électrovannes, pourquoi ne pas en mettre 2 en série? :D
Avatar de l’utilisateur
Boulet
Arpette
Arpette
Messages : 386
Inscrit depuis : 17 ans 4 mois
Mon équipement : pico 200L, cylindro 200L réfrigérée.
Congel bahut pour la carbonatation en fut.
Chambre froide récupérée.
http://www.brassageamateur.com/forum/lt ... ml#p125402

kegerator maison :
http://www.brassageamateur.com/forum/vi ... tor#p94948
Brasseur : Amateur
Localisation : Nouméa
A remercié : 5 fois
A été remercié : 13 fois

Re: Branchement de vanne 12V sur un automate 24V, possible ?

Message par Boulet »

Je préférerait ne pas les mettre en série car je perdrait un peu en flexibilité de programmation.

Ca me parait pas mal les régulateurs a tension positive, mes electrovannes consomment 1.4A en 12V.

Comment les dimensionne-t-on ?

Par contre, j'ai peur que ca chauffe un peu quand je vais en avoir 10 dans mon petit boitier de contrôle, non ?
Brasserie Brouss'mousse :

En fermentation :
- Ale ambrée d'inspiration belge

En maturation :

En bouteille ou a la pression :
- SMASH Galaxy
- SMASH Mozaic
Dam14
Arpette
Arpette
Messages : 278
Inscrit depuis : 15 ans 4 mois
Mon équipement : Sterilisateur 30l modifié avec régulateur éléctronique
cuves fermentation et filtration plastique broubrou
refroidisseur immergé inox
moulin corona...
Brasseur : Amateur
A été remercié : 3 fois

Re: Branchement de vanne 12V sur un automate 24V, possible ?

Message par Dam14 »

Salut
Tu auras une puissance calorifique dégagée par tes régulateurs de tension de 17w environ, il faudra donc les monter sur radiateur, et si possible les surdimensionner un peu.
:drunken: